CTE DB SI (tema 23): resistencia al fuego mínima
Hola Marta.
Tengo esta duda de la parte de años anteriores del tema 23, por si me la pudieras resolver:
85.- Conforme al CTE DB SI, un determinado sector de incendios de un edificio de uso administrativo, con altura de evacuación de plantas sobre rasante de 28 m, ¿Qué resistencia al fuego mínima deberían tener las paredes, techos y puertas que delimitan dicho sector con el resto del edificio?
- a) EI 120 para paredes y techos y EI230 C5 para las puertas en el caso de interponer vestíbulo de independencia.
- b) EI 90 para paredes y techos y EI245 C5 para puertas de paso directamente entre sectores.
- c) EI 90 para paredes y techos y EI230 C5 para puertas de paso directamente entre sectores.
Respuesta correcta: B.
No veo que ninguna sea correcta. Según la tabla Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio, yo diría que es EI 120 para paredes y techos, ya que el uso es administrativo y altura de evacuación de plantas sobre rasante es de 28 m. Y EI2 60 C5 para las puertas en el caso de interponer vestíbulo de independencia, porque las puertas de paso entre sectores de incendio: EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.”
Muchas gracias
Eva
Hola Eva, la respuesta correcta es la a):
entrando en la Tabla 1.2 con el uso administrativo y la altura de evacuación >28 metros, se obtiene una resistencia al fuego de EI 120 para paredes y techos.
Las puertas serían EI2 60 C5 (la mitad), pero al interponer vestíbulo de independencia entonces tienes 2 puertas, y cada una de ellas sería la cuarta parte: EI230 C5.
Espero haberte contestado.
Saludos
Hola Marta,
Al volver a leer con detalle el enunciado me he dado cuenta de que la altura de evacuación es h = 28 m (no > 28 m, como comenté). Según la Tabla 1.2 del DB SI 1, para uso administrativo y h ≤ 28 m, la resistencia al fuego de paredes y techos separadores del sector sería EI 90. Por lo que, las puertas de paso directamente entre sectores deben ser EI2 45-C5 (la mitad del tiempo exigido al elemento separador), así que ahora entiendo que la respuesta correcta es la B.
Respecto a tu explicación, si la altura hubiera sido h > 28 m, entonces sí correspondería EI 120 y, en caso de interponer vestíbulo de independencia, aplicar la cuarta parte a cada puerta EI2 30-C5. Ahí no estaba teniendo en cuenta el vestíbulo, así que me ha venido genial tu aclaración.
¡Muchas gracias por la explicación! 😊
Eso es. Muchas gracias por la aclaración, efectivamente veo que la altura de evacuación son 28 m, no >28 metros. Bien visto!