Local o zona de rie…
 

[Resuelto] Local o zona de riesgo especial

Registrado: hace 5 meses
Respuestas: 7
Topic starter  

Buenas tardes, Marta.

Muchas gracias por la clase de ayer. Fue muy interesante y un buen pistoletazo de salida para tanto concepto y ¡dato!.

Estoy intentando tener una idea general de los conceptos más importantes y no encuentro una definición como tal de local o zona de riesgo especial.

Por lo que estoy leyendo, entiendo que son aquellos que suponen un riesgo mayor de inicio o propagación de incendio debido a las instalaciones y equipos que albergan en su interior y por su actividad y, que para saber cuales son, hay que ir a la tabla 2.1 del DB SI 1.

Mi duda: ¿En el CTE DB SI está la definición? ¿Es correcto lo que indico? ¿habría algún otro matiz que se me escapa?

Muchas gracias!

Eva



   
Citar
Registrado: hace 3 meses
Respuestas: 6
 

Hola Eva, me alegro de que la clase te resultara interesante, poco a poco os iréis familiarizando con todos esos datos.

En el DB SI no hay una definición dentro de la Terminología. Los locales o zonas de riesgo especial está tasados y son los que se indican en la Tabla 2.1 » Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios» del Punto 2 de la Sección 1. En esta tabla se clasifican en función del volumen, de la superficie, de la potencia o de la carga de fuego. La Tabla es la única definición.

Por ejemplo, una cocina de 25 KW de potencia instalada es un local de riesgo bajo porque está incluida en el rango 20<P≤30 kW que corresponde al riesgo bajo según la tabla. En cambio una cocina con potencia instalada de 10 KW no es local de riesgo especial porque está fuera de los rangos de la tabla.

Saludos

 



   
ResponderCitar