Tema 23 DB SI – Cubiertas
Buenas tardes Marta,
Tengo duda en relación al siguiente texto:
«Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1)»
Tal y como está redactado, no consigo entenderlo del todo. Podrías explicarlo mejor ya sea con dibujo o de otra forma que pueda visualizarlo? En mi cabeza tengo que estaríamos ante el caso h=0 y d<5m pero no puede ser, sino toda la tabla de la figura 2.1 h=0 y d≥2.5 también seria BROOF (t1)
Muchas gracias.
Hola Sergio,
le verdad es que estos párrafos son un poco trabalenguas.
En el caso del punto 2 se trata de distancias mínimas(d, h) entre puntos que no alcanza una determinada resistencia al fuego, en el caso del encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenecen a sectores diferentes.
En el caso del punto 3 habla de reacción al fuego de los materiales de revestimiento de cubierta que ocupan más del 10%, cuándo tienen que ser BROOF (t1). Esta clase de reacción significa que no propaga el fuego según el ensayo t1. B es la clase de resistencia al fuego más alta en cubiertas. ROOF se refiere a sistemas de cubiertas (esto son los materiales que ocupan más del 10%) y t1 es el método de ensayo.
En este caso, las zonas de la cubierta en las que se encuentran estos materiales (que ocupan más del 10%), que se encuentran a menos de 5 metros respecto de la proyección vertical de cualquier zona de fachada que no sea al menos EI60 tiene que ser BROOF (t1) Es decir, la distancia se mide en horizontal respecto de la proyección de la fachada sobre la cubierta. He adjuntado un esquema, a ver si se entiende mejor.
El punto 2 trata de resistencia al fuego y el punto 3 de reacción al fuego.
Espero haber respondido a tu pregunta.
Saludos