Tema 56 – Artículo 5 y Configuración edificios
Buenas tardes Marta,
Tengo varias dudas:
ARTÍCULO 5
Se exceptúan de la obligación del cumplimiento de las prescripciones del reglamento a los establecimientos industriales cuya densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs), no supere 42 MJ/m2, siempre que su superficie construida sea inferior o igual a 120 m2, y debiendo estar ubicados en un recinto propio, separados físicamente de otros establecimientos que puedan existir en el mismo edificio.
1) Se deben dar las 3 condiciones a la vez para eximirse de obligación?
CONFIGURACIÓN DE LOS EDIFICIOS
1) Puede un mismo edificio ser de varios tipos?
2) Por que “Industria 1” no es tipo “C” al estar a más de 3m respecto de “Industria 3” en la imagen adjunta?
Muchas gracias,
Hola Sergio, te contesto a tus preguntas:
1) Sobre las condiciones del artículo 5, deben darse las tres a la vez, date cuenta que sólo se van a eximir aquellos estableciminentos que comporten un riesgo muy bajo. No sería el caso si tuviese una superficie pequeña pero una carga de fuego muy alta.
2) Es verdad que un establecimiento puede estar pegado a un segundo (Tipo A o B) y a una distancia mayor de 3 metros de otro (Tipo C). Pero la caracterización de los establecimientos sirve para determinar los requisitos de seguridad, así es que la configuración a adoptar es la más restrictiva. Date cuenta que la caracterízación afecta a la superficie máxima del sector de incendio y a las instalaciones de protección contra incendios.
3) “Industria 1″ no es tipo “C” porque, aunque está a más de 3m respecto de «Industria 3”, está pegada a «Industria 2».
Saludos

Configuracion-edificios.jpg