RE: Tema 41 REBT – ITC-BT-19  

Por Sergio Martin, hace 3 semanas

  Buenas tardes Guillermo, El límite de 1.5% en derivación individual solo es para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en queno existe línea general de alimentación…
RE: Tema 41 REBT – ITC-BT-19  

Por Guillermo Parra, hace 3 semanas

  Hola Sergio Un ejemplo: Los límites son 1,5% para la derivación individual y 3% para la instalación interior. La norma permite que uno de los dos tramos se pase de su límite siempre que el total no su…
Tema 41 REBT – ITC-BT-19  

Por Sergio Martin, hace 3 semanas

  Buenas tardes Guillermo, Podrías poner un ejemplo numérico de lo siguiente: Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simu…
Ya tenemos foro para el práctico  

Por Guillermo Parra, hace 3 semanas

  Buenos días, en este foro podéis realizar preguntas de clases prácticas.