Alumbrado
Topic starter
20/05/2026 8:32 pm
Buenas tardes,
ITC-EA-02
Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado descritas a continuación no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la presente ITC.
Se refiere a los valores de luminancia o de iluminancia media reflejados en las distintas tablas que aparecen en la ITC (Tablas, 6,7,8,9…) o a otros valores de referencia?
Muchas gracias.
Saludos,
Citar
23/05/2026 12:28 pm
Eso es, se refiere a esos valores. En calse pusimos un ejemplo qeu la mínima era con el PCGTAM y la máxima con REIAEE justamente para sacar este comentario. Los valore de las tablas son de referencia y permite que sean un 20% mayores sin incumplir.
ResponderCitar