Alumbrado
Buenos días Guillermo, una seria de dudas
1) ARTÍCULO 43.83 ITC-EA – 01
La potencia (P) será la correspondiente a la de todas las luminarias comprendidas en la superficie de cálculo, teniendo en cuenta que la potencia de las luminarias que delimitan la superficie (S) se contabilizará solo al 50%, u otro porcentaje debidamente justificado en función de la proporción de factor de utilización en cada superficie representativa. En el caso de áreas de estudio irregulares se considerará el total de la potencia de los puntos de luz que se dispongan
En base a lo anterior, en los ejercicios resueltos el martes habría que aplicar el 50% a las luminarias al estar en los bordes más el factor de utilización? Con que criterio se aplica una cosa u otra, o las dos?
Podrías poner un ejemplo práctico
2) Cuando se proyecte específicamente un alumbrado vial ambiental para reforzar la iluminación en aceras, zonas peatonales etc. iluminadas parcialmente por un alumbrado funcional adyacente se realizarán los cálculos luminotécnicos para cada zona según lo dispuesto en la ITC‐EA‐02, mientras que para el cálculo de la eficiencia energética de la instalación completa, el cálculo de la potencia (P) incluirá además, la de todas las luminarias tanto funcionales como ambientales, comprendidas en la superficie de cálculo, teniendo en cuenta que la potencia de las luminarias que delimitan la superficie (S) transversal se contabilizará solo al 50 %, u otro porcentaje debidamente justificado en función de la proporción de factor de utilización en cada superficie representativa. Tanto los requisitos mínimos como los valores de referencia para los cálculos luminotécnicos y de eficiencia energética serán los correspondientes al alumbrado vial funcional.
Podrías buscar un ejemplo sencillo adaptado a los del otro día que implique vías ambientales como aceras y hacer todos los cálculos luminotécnicos, eficiencia energética, caída tensión, etc.
3) Redes Aéreas
Artículo 43.31. PCTGAM. Los conductores serán de cobre de sección ≥ 6 mm2.
ICT-BT-09. Sección mínima 4 mm2
Que predomina?
Con los Báculos y brazos murales también hay diferencia, que predomina y por qué?
De forma general, que prevalece, el REBT, REEIAE ó PCTGAM
4) Caidas de tensión
REBT ≤ 3%;
PCTGAM Centros de mando ≤ 3%
Artículo 43.83 Pruebas de recepción < 3%
Factor de potencia
REBT ≥ 9
Artículo 43.83 Pruebas de recepción > 9
Que prevalece?
Muchas gracias.
Perdona de nuevo.
Tabla 9. Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E
Indicas unos incrementos umbrales TI que no aparecen en la tabla del reglamento, de donde salen? Los podrían preguntar?
REEIAE Tablas y Fórmulas
Verificaciones según UNE 20.460-6-61 (ITC-BT-05, art. 3): inicial + cada 5 años para P > 5 kW; solo inicial para P ≤ 5 kW
Según ITC-BT-05, art. 3, las verificaciones: P > 5 kW Inicial y P ≤ 5 kW Inicial + 5 años
Saludos,
1. El 50% de las luminarias de borde
El 50% y el factor de utilización no se acumulan, son alternativas.El 50% es una simplificación: una luminaria en el borde comparte su influencia con la zona contigua, así que solo se le imputa la mitad de la potencia a tu superficie. El factor de utilización es lo mismo pero más fino: si sabes exactamente qué porción del flujo cae dentro de tu superficie, usas ese dato en lugar del 50%.
2. Ejemplo con vial ambiental.
Merece un ejercicio completo. Es un nivel más avanzado que lo que dimos en la clase. Busco para poneros un ejercicio lo más sencillo posible para esto. También ha preguntado por esto Juan.
3. Redes Aéreas
Prevalece el más restrictivo REBT y PCTGAM aplican siempre REEIAE si es más de 1000W
4. caidas de tension y factor de potencia.
Diferencia entre proyecto y recepción:
- En proyecto (REBT y PCGTAM): ≤ 3% y cos φ ≥ 0,9 — el valor límite es válido
- En recepción (PCGTAM 43.83): < 3% y cos φ > 0,9 — el valor límite ya no pasa
También en recepción, el PCGTAM 43.83 exige medir la tierra en todos los armarios y al menos 2 puntos de luz por circuito, con un límite de ≤ 10 Ω en redes equipotenciales frente a los ≤ 30 Ω del REBT
5. Los valores de TI de la tabla 9
Se me ha colado, corregido.
6. Verificaciones
No entiendo lo que dices. Lo que veo colgado está correcto o no lo estoy viendo bien