Incendios – Ejercicio 2.1 – Pregunta 6
Buenas tardes, Marta.
Para la sala polivalente (380 m²) indicas que el recorrido máximo hasta la salida más próxima es de 50 m y 25 m hasta un punto desde el cual existan al menos 2 recorridos alternativos. (Tabla 3.1, DB SI 3)
¿Podrías indicarme en qué parte del DB SI viene que deban ser 25 m hasta un punto desde el cual existan al menos 2 recorridos alternativos? No lo encuentro.
Gracias
Eva
Hola Eva,
Cuando se tiene un sector con una única salida de planta, el máximo recorrido de evacuación no debe exceder de 25 metros según la Tabla 3.1 del DB SI 3.
En la sala polivalente tenemos más de 100 personas, por lo tanto se requiere más de una salida de planta. En la parte de abajo de la Tabla se indica que cuando se tiene más de una salida de planta, la longitud del recorrido de evacuación hasta alguna de ellas no debe exceder de 50 metros. En la parte de abajo de la Tabla también se indica que:
» La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos». En este caso la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola salida son 25 metros.
Entonces, al tener más de una salida se requieren 50 metros máximo hasta alguna de ellas y 25 metros hasta un punto desde el cual existen al menos 2 recorridos alternativos.
Saludos