Electricidad
Hola Guillermo, del supuesto práctico CDM Perico Delgado:
-En la pregunta 3, 3.2, tipo de empresa para mantenimiento del CT.
¿No habría que mencionar también relativo al art.17 o art.20 del RD 337/2014?
-De la pregunta 5, faltaría incluir la resolución de la 2ª parte, indicar el criterio de selección del interruptor general del CGBT.
Del mismo ejercicio anterior,
-Pregunta 7.2 caída de tensión del circuito IRVE. La caída de tensión no sería 5% en vez de 3% al ser circuito interior no vivienda?
En este mismo apartado 7.2
-Por qué se toma de referencia gamma=56? No veo que en el enunciado se comente nada respecto a la temperatura de 20º del Cu. ( Debemos tomar de referencia este valor si no dicen nada?, o habría que aplicar gamma=57 que es el calculado en el 6.2 aunque sea para el CT?
-Puedes ampliar la explicación de resolución de la pregunta 5? Relativo al apartado a de la Intensidad. ( Para entender cómo llegas a 2×240 mm2, 2×400= 800 A, ¿no correspondería a una sección de 150 mm2 según tabla 5? Los valores de secciones e intensidades que aparecen en la resolución, no corresponden a los que aparecen en la tabla 5..(los que indicas de 240 mm2 y de 300 mm2 no corresponden)
-Puedes ampliar explicación de resolución de la caída de tensión ( para entender cómo llegas o sacas Iz=3×455 ?) ( en vez de 455 no sería 590 según tabla 5)
-Puedes explicar de la pregunta 6, el apartado de criterio de selección del interruptor automático?
-En la pregunta número 9, ¿no habría que calcular también y tener en cuenta P2=0,1*(0,5*Sc-Soc) del CTE HE5, ya que da un valor menor que P1=27kw?
-Hola Guillermo, podrías poner un ejercicio resuelto para el dimensionado de interruptor magnetotérmico?
Gracias.
Hola Ana, te respondo por puntos
Perico Delgado
Sí el artículo 20 en concreto ya que la titularidad es del Ayuntamiento y no de la distribuidora. Añadido.
Correcto, es fuerza distinto de vivienda, cdt máxima 5%. Corregido.
Centro Mayores
Tenía una tabla resumen errónea en mis apuntes al hacerla. Ya está corregida. Con la tabla correcta: por calentamiento, un único cable de 500 mm² ya es suficiente (790 A > 725,4 A), sin necesidad de ir en paralelo. La sección adoptada (3×300 mm²) no la exige el calentamiento sino la caída de tensión, que pide 807,5 mm² equivalentes. El resultado final no cambia.
Realmente no debería estar en este ejercicio ya que no es de electricidad sino que corresponde al HE. Se ha eliminado. Está en ejercicios anteriores de RITE / HE