Hola Guillermo, del supuesto práctico CDM Perico Delgado:
-En la pregunta 3, 3.2, tipo de empresa para mantenimiento del CT.
¿No habría que mencionar también relativo al art.17 o art.20 del RD 337/2014?
-De la pregunta 5, faltaría incluir la resolución de la 2ª parte, indicar el criterio de selección del interruptor general del CGBT.
Del mismo ejercicio anterior,
-Pregunta 7.2 caída de tensión del circuito IRVE. La caída de tensión no sería 5% en vez de 3% al ser circuito interior no vivienda?
En este mismo apartado 7.2
-Por qué se toma de referencia gamma=56? No veo que en el enunciado se comente nada respecto a la temperatura de 20º del Cu. ( Debemos tomar de referencia este valor si no dicen nada?, o habría que aplicar gamma=57 que es el calculado en el 6.2 aunque sea para el CT?
-Puedes ampliar la explicación de resolución de la pregunta 5? Relativo al apartado a de la Intensidad. ( Para entender cómo llegas a 2×240 mm2, 2×400= 800 A, ¿no correspondería a una sección de 150 mm2 según tabla 5? Los valores de secciones e intensidades que aparecen en la resolución, no corresponden a los que aparecen en la tabla 5..(los que indicas de 240 mm2 y de 300 mm2 no corresponden)
-Puedes ampliar explicación de resolución de la caída de tensión ( para entender cómo llegas o sacas Iz=3×455 ?) ( en vez de 455 no sería 590 según tabla 5)
-Puedes explicar de la pregunta 6, el apartado de criterio de selección del interruptor automático?
-En la pregunta número 9, ¿no habría que calcular también y tener en cuenta P2=0,1*(0,5*Sc-Soc) del CTE HE5, ya que da un valor menor que P1=27kw?
-Hola Guillermo, podrías poner un ejercicio resuelto para el dimensionado de interruptor magnetotérmico?