Hola Guillermo, del supuesto práctico CDM Perico Delgado: 

-En la pregunta 3, 3.2, tipo de empresa para mantenimiento del CT.

¿No habría que mencionar también relativo al art.17 o art.20 del RD 337/2014?

 

-De la pregunta 5, faltaría incluir la resolución de la 2ª parte, indicar el criterio de selección del interruptor general del CGBT. 

 

 



   
Citar
Registrado: hace 10 meses
Respuestas: 22
Topic starter  

Del mismo ejercicio anterior,

 

-Pregunta 7.2 caída de tensión del circuito IRVE. La caída de tensión no sería 5% en vez de 3% al ser circuito interior no vivienda?



   
ResponderCitar
Registrado: hace 10 meses
Respuestas: 22
Topic starter  

En este mismo apartado 7.2

-Por qué se toma de referencia gamma=56? No veo que en el enunciado se comente nada respecto a la temperatura de 20º del Cu. ( Debemos tomar de referencia este valor si no dicen nada?, o habría que aplicar gamma=57 que es el calculado en el 6.2 aunque sea para el CT?



   
ResponderCitar
Registrado: hace 10 meses
Respuestas: 22
Topic starter  

-Puedes ampliar la explicación de resolución de la pregunta 5? Relativo al apartado a de la Intensidad. ( Para entender cómo llegas a 2×240 mm2, 2×400= 800 A, ¿no correspondería a una sección de 150 mm2 según tabla 5? Los valores de secciones e intensidades que aparecen en la resolución, no corresponden a los que aparecen en la tabla 5..(los que indicas de 240 mm2 y de 300 mm2 no corresponden)

-Puedes ampliar explicación de resolución de la caída de tensión ( para entender cómo llegas o sacas Iz=3×455 ?)  ( en vez de 455 no sería 590 según tabla 5)

-Puedes explicar de la pregunta 6, el apartado de criterio de selección del interruptor automático? 

-En la pregunta número 9, ¿no habría que calcular también y tener en cuenta P2=0,1*(0,5*Sc-Soc) del CTE HE5, ya que da un valor menor que P1=27kw?

 



   
ResponderCitar
Registrado: hace 10 meses
Respuestas: 22
Topic starter  

-Hola Guillermo, podrías poner un ejercicio  resuelto para el dimensionado de interruptor magnetotérmico? 

Gracias. 



   
ResponderCitar
Registrado: hace 1 año
Respuestas: 21
 

Hola Ana, te respondo por puntos

Perico Delgado

¿No habría que mencionar también relativo al art.17 o art.20 del RD 337/2014?

Sí el artículo 20 en concreto ya que la titularidad es del Ayuntamiento y no de la distribuidora. Añadido.

La caída de tensión no sería 5% en vez de 3% al ser circuito interior no vivienda?

Correcto, es fuerza distinto de vivienda, cdt máxima 5%. Corregido.

Centro Mayores

¿No correspondería a 150 mm² según tabla 5? ¿No sería 590 en vez de 455?

Tenía una tabla resumen errónea en mis apuntes al hacerla. Ya está corregida. Con la tabla correcta: por calentamiento, un único cable de 500 mm² ya es suficiente (790 A > 725,4 A), sin necesidad de ir en paralelo. La sección adoptada (3×300 mm²) no la exige el calentamiento sino la caída de tensión, que pide 807,5 mm² equivalentes. El resultado final no cambia.

¿No habría que calcular P2 = 0,1×(0,5×Sc−Soc) del HE5?

Realmente no debería estar en este ejercicio ya que no es de electricidad sino que corresponde al HE. Se ha eliminado. Está en ejercicios anteriores de RITE / HE



   